土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN100的管,最多只能控制64个喷头吗?如果空间特别大怎么处理呢?
按照规范,DN100的管道只能控制64个喷头,可现在商场的空间很大,那一层肯定不只64个喷头啊。那要用多大的管径。

全部回答(7 )

  • zp_ks
    计算确定了,那上面规定是上线规定,计算的才正确合理
    2009-03-20 08:41:20 来自 PC 评论 举报
  • sstning
    在我这边1套控制阀门组最多只能带800粒喷头 管径DN150 超过800要加控制阀门
    2009-03-19 15:40:19 来自 PC 评论 举报