土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构难题~急

框剪结构难题~急

发布于:2009-03-19 10:33:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在在做一个九十多米的框剪结构,8度区,业主限定梁高600,跨度9米,塔楼部分梁与墙连接处超筋很厉害,找不到处理的方法,模型的其它参数都已经满足了。我看了很多层的柱抗剪力都不到10%,0.2Q0调整系数都是2,不知道你们做的模型是否一样,还是就是因为这个原因导致梁的配筋太大?如果是,该怎么解决?希望高人来指点,感激不尽!

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • yulinmufeng01
    yulinmufeng01 沙发
    2010-06-17 17:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • 我是华华
    我是华华 板凳
    减小墙的刚度是比较好的方法:)
    2010-06-01 23:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问如何判断结构质量与刚度分布明显不对称、不均匀

高规3.3.2条规定质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响,但请问如何判断质量与刚度分布明显不对称、不均匀