土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的选择

电缆的选择

发布于:2005-04-22 21:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台250kw的压缩机,采用低压380v供电,那么电缆该选用多大截面的?我选用两颗120的铜芯电缆并起来用不知是否可以?电缆敷设在梯级桥架上!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • songhb2008
    songhb2008 沙发
    高压配电与低压配电的区别是什么?
    以此题为例,电机250kw。请教。
    2007-07-26 16:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoler
    zhaoler 板凳
    应选用2根3x185的电缆。
    2根3x150的载流量为490,略大于电机的额定电流,考虑施工可能电缆排列紧密,电缆载流量下降10%的因素(490x0.9=441),设计上因选3x185的电缆。(在满足压降的情况下)。
    2005-05-01 11:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多