土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我认为:室外消火栓的间距不应大于130M

我认为:室外消火栓的间距不应大于130M

发布于:2009-03-18 22:12:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范《GB50016-2006》中第8.2.8(3)条:室外消火栓的间距不应大于120M;
为什么不应大于120m呢?带着这个问题,今天我学习了规范。规范中条文说明(296页):“…。当直角三角形斜边长为153m时,竖边长为80m,则底边为123m。故规定消火栓的间距不应超过120m。”
这是根据直角三角形的勾股定理而得来的。即:勾 2 +
2 = 2

据此,条文说明中:
斜边长153m即为弦;


竖边长80m即为勾;

底边长123m即为股;
但此并不能使勾股定理成立。而要此成立,经计算则底边长应为130m。即:

底边长=(153 2 - 802)1/2 = ( 17009)1/2 =130.4186(m)
如果规范第8.2.8(3)条的依据就是条文说明的话,那么我认为:
室外消火栓的间距不应大于130M。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用消防设计规范

常用消防设计规范

回帖成功

经验值 +10