发布于:2009-03-18 20:54:18
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
公司现有一项目正在做方案,结构也去看了现场,上部结构没有任何问题,难点是基础。
此项目的场地一侧已有一7层的框架结构,基础是独立柱基,埋深可能就2~3米。
本项目的边线距离既有建筑的边线就1~2米,而且本项目是高层带地下室,
可能会采用筏板基础或挖孔桩基础,因此本项目的基顶至少比既有建筑基底深6~7米,
那么需要永久性的支护避免基础互相扰动,请问这种问题如何解决。
请懂行的同行提供详尽的解决步骤或参考数目。谢谢!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报