土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV进线隔离柜的作用??

10KV进线隔离柜的作用??

发布于:2009-03-18 14:17:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV进线隔离柜是做什么用的?为什么有时不加,有时加呢?
谢谢

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发


    2018-03-22 20:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02

    进线隔离柜与母线提升(电缆柜)是两码事,电缆柜是不需要小车,或者说是不需要有隔离开关的。

    需要明显断开点,只是一种误传。因为断路器断开距离不够(包括断开处电容效应)。如真空断路器的断口是很小的,远远不能满足断开电源的安全距离。也根本没有国外不要隔离柜一说,只是应该根据具体情况而定。进线柜没有进线隔离开关,或者进线处电气元件较多。比如,电流互感器、进线电压互感器(操作电源)、接地闸刀等等。需要检修机会较多,而又不能安全分断电源的。应该安装进线隔离柜。如果说,进线侧没有其它电气元件,检修机会较少,而且具备进线隔离开关,或者是移出式断路器,就没有必要安装进线隔离柜啦。外国人的命和中国人一样值钱,人家是绝对不会冒险滴。

    2018-03-22 15:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个关于TN-S还是TN-C-S系统的问题

工业建筑中,10/0.4变电所引出4根线到附近厂房总电源箱内,总变电所变压器的系统接地和保护接地与附近厂房共用一个接地系统(就是都连接在一起,全厂都共用一套接地极),厂房内所有电气设备通过扁钢与接地系统连接。个人感觉虽然变电所只引出4根线,但作用只是N线,并不是PEN线,PE线全通过共用的接地系统连接。我认为引到附近厂房的应该算是TN-S系统。请高手帮忙指教下,先谢谢了。