土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助水流量大小对板换的影响

求助水流量大小对板换的影响

发布于:2009-03-17 22:04:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求助水流量大小对版换的影响
本身水和氟需要20KW换热量,水泵流量60L/min(计算进出水温差4.7度左右)按此要求给版换厂家设计板换传热面积为A
现在水泵选小了没到60L/min,只有10L/min。
请问还用传热面积A的这个板换换热量能否满足20KW?
按说应该请厂家重新设计板换,请问如果传热量还是20KW,厂家是应该增加还是减小板换的传热面积???

我觉得
1、水流量小了肯定进出水温差拉大了,水和氟测计算对数温差即传热温差大了
2、水流量小了板换传热系数肯定小了,也就是说传热效率降低了
所以一个增大一个减小,不知道是否应该增大传热面积才能保证换热量不变

恳请高手指教!!!:hug:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • killzx99
    killzx99 沙发
    谢谢北冰洋老师!~:handshake
    2009-03-18 21:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    稍正规的板换厂家都可以免费给你算。
    我的经验是水流减小后,若换热量保持不变,蒸发温度不变,蒸发器出水温度不变,进水温度可跟调整的话,需要的板换面积是可减小的。
    这样的话,你原有的蒸发器就显得富余了,蒸发温度可提高,冷量输出可大一些,没啥坏处。
    2009-03-17 22:46:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙解决一下!

大家好啊!本人是一名初学者,最近有一台水冷冷凝盐水的系统由于冷凝器冷裂了,整个系统进了水。不知道怎么维修能最佳!请大家指导一下,不胜感谢!《1》比喻蒸发器怎么去理啊?《2〉压缩机怎么能干啊?〈3〉壳式冷凝器是7点58个平方的,有5跟换热管漏!拜托各位了,在这儿表示感谢!

回帖成功

经验值 +10