目前在做一个污水处理厂的项目初步设计,2000吨/天的水量,用的CAST工艺,处理后出水打算用二氧化氯消毒,接触时间0.5h,是这样想的,打算在消毒池设置潜水泵打循环混合,然后排出,但是循环泵该选多大,请教各位仁兄!

全部回答(3 )

  • 面包
    谢谢tqc2000的意见,很有启发,:)
    不过是不是一般的污水处理厂都不用回流这种方式投加消毒剂的?查看了一些工程资料,没有提到出水口加药消毒用回流泵的。只有游泳池等这样的工程中用到。请教各位,呵呵
    2009-04-13 14:26:13 来自 PC 评论 举报
  • tqc2000
    方案一:按池容选泵,考虑1~2小时循环一次,注意水泵扬程只需1~2m,水泵从远端取水,出口与进水靠近,消毒剂加在循环泵出口管上近出口端
    方案二:从回用泵出口引一回流管,加入消毒剂后回流入池与进水管靠近。
    方案二:选用潜水搅拌机
    若还起讨论联系我 JLT1918@126.com
    2009-04-09 15:59:09 来自 PC 评论 举报