土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的问题?

关于电流互感器的问题?

发布于:2009-03-17 18:51:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的准确级TPY、5P20、0.2S、0.5S各表示什么含义啊,在电力运行中都起什么作用啊?

如5P20级:其变比为2000~4000/1A,短路电流倍数KSSC=20,负载容量20VA都是什么意思啊?
怎么计算的啊?

请高手指教啊,我这都郁闷好几天了:L :(
  • lovewxh
    lovewxh 沙发
    看你的问题,应该是在500kV变电站的CT吧。因为只有500kV变电站才考虑暂态过电压的保护级。
    TPY保护用,
    5P20保护用
    0.2S、0.5S计量用,一般还有0.2、0.5用做测量。
    当然除了保护、计量、测量还有安稳用的。
    一般保护用级才考虑CT铁心饱和的问题,所以会存在一个短路电流倍数,计量和测量不存在这个问题。
    我想你能做500kV的变电站,你们的师父应该水平都还可以的,多问问。
    2009-03-20 12:17:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。