土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 12P热泵机组的用电量讨论。急急急~~~!!!

12P热泵机组的用电量讨论。急急急~~~!!!

发布于:2009-03-17 18:35:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我才做了一个12P的机组,额定功率是11KW,循环泵功率是400W,热水加压泵的功率是1.5KW,总功率不到14KW,安了一个60A的三相电表,测试了12个小时,用电量210度,测试快到24小时时,用电量接近400度了,觉得非常奇怪,以前做了那么多工程从来没有出现过这么奇怪的现象。不知道各位大大有没有这种经验,大家讨论分析下,有没有出个解决方案的!谢谢了!
对了,三相电线有2根测试的是27A,一根测试的是32A,不知道正常不正常。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qmcool
    qmcool 沙发
    楼上的都分析的对,由于是旧宾馆改造,他的内部管道全是铁管,并且没有保温,相当于一个巨大的散热系统,导致机组无法停下来。
    2009-03-23 12:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • mxren2008
    mxren2008 板凳
    根据你提供的参数,12P的机组每小时耗电为15°左右;我们做的12P热泵(额定功率9.36KW),正常工作下电流为15A,你的电流到27A,说明机组可能超负荷运行了。同意2楼的观点!
    2009-03-23 10:38:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多