:handshake 请教ZW8真空开关的真空灭弧室安装问题?如图(见附件,朋友手机拍的,多谅解)
现场安装问题:ZW8开关的真空灭弧室安装时,原来用细的开断电流20KA真空灭弧室(外径约80MM),换成粗的真空灭弧室(外径约86MM或更大些开断电流)后,由于动端铝支架上固定菱形盖板的两个螺帽距离较近,便顶住了真空灭弧室. 是不是要找做铝支架厂家改动?
ZW8-12/630-20和ZW8-12/1250-25的因为开断能力不一样,触头大小不一样所以管径也不一样,其他参数是一样的.换和原来型号不同的管子,是根据市场需要。有很多厂家在装ZW8-12/1250-25(粗的),无论细的粗的都没有问题啊 。我就想知道这些厂是怎样处理这个问题的?
非常感谢以下的朋友!
[