求教:关于变压器直流电阻的问题
我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?

全部回答(3 )

  • zsphnxy
    1、分接开关可能有氧化层。
    2、试验仪器与变压器接触不良。
    2010-03-24 15:57:24 来自 PC 评论 举报
  • dbvxxx_163
    哦,谢谢了。:L 以后注意不在重复发贴。。。
    2009-03-17 14:31:17 来自 PC 评论 举报