土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级是否需要末端切换
二级是否需要末端切换

全部回答(3 )

  • xp9999xp
    看负荷性质和套用规范,如果是是消防负荷且套用JGJ16-2008,才要在未端切换(这个规范总感觉有不少地方不合理):
    13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
    13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
    1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
    2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
    2009-08-01 17:38:01 来自 PC 评论 举报
  • lanet999
    不需要。即使是一级负荷,只要不是消防设备,也没要求末端切换,只要求双电源。
    2009-07-30 16:25:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10