土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
二级是否需要末端切换
二级是否需要末端切换
二级是否需要末端切换
发布于
2009-03-16 23:19:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xp9999xp
看负荷性质和套用规范,如果是是消防负荷且套用JGJ16-2008,才要在未端切换(这个规范总感觉有不少地方不合理):
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
2009-08-01 17:38:01
来自 PC
评论
举报
lanet999
不需要。即使是一级负荷,只要不是消防设备,也没要求末端切换,只要求双电源。
2009-07-30 16:25:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yang840723
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
