土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GZDW直流配电屏参数如何计算
现有一工程,有10台KYN28A-12,分别为1#进线计量柜-1#进线开关柜-1#PT-1#变压器柜-母联开关柜-母联隔离柜-2#变压器柜-2#PT-2#进线开关柜-2#进线计量柜,变压器容量为1250KVA两台,要上一套GZDW直流配电屏,参数该如何计算啊?要配多少AH啊?

全部回答(5 )

  • electricity
    如果直流屏只给高压柜的控制服务,那20AH真够了。
    2015-09-29 10:55:29 来自 PC 评论 举报
  • yezhi19846
    根据高压柜断路器和柜上的继电保护的工作电流看
    应该在40AH
    个人认为
    2009-03-26 17:36:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10