住宅户配电箱的总开关需不需要带漏保

发布于:2009-03-16 21:36:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • fengkuang54
    fengkuang54 沙发
    详见GB50096-8.7.2-6 每栋住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
    2018-12-24 19:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1503735233636
    我是做物业的,目前也碰到一个问题,小区业主的电源线路是楼栋进线有漏保,楼层电表间、用户电源箱进线没有漏保,用户插座有漏保。现在由于业主漏电直接跳楼栋进线,造成大面积停电,我想问设计时不考虑用户内漏电吗
    2017-08-26 16:22:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多