关于满堂红基础的疑问最近在做一个旧房改造工程。是拆旧建新的。因为房子在老城区,所以,附近紧贴着的都是一些2~3层的砖混,决定了此工程不能用桩基础。但地质条件不算好,地下还是有几米的淤泥层。按甲方过去的做法。是用“满堂红”基础型式。按我的理解,满堂红应该是相当于“阀基”,下面再均匀的打一些松木桩来加固,或者直接就是“阀基”,这种基础应该是不存在“地梁”型式的了,请问大家,我的理解正确吗?或者说,大家理解中的满堂红基础,应该是怎么的呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
个人见解,仅供参考。
4层框架结构,可采用独立基础,以第二层粉质粘土( fak=230KPa)为持力层,因为第三层淤泥质土为软弱下卧层,故基础尽量座落在粉质粘土顶面,以减小对下卧层的附加应力。
进行下卧层验算,如下卧层承载力不够,适当增大基础面积,以降低基底附加应力,直至满足下卧层承载力要求。持力层(粉质粘土)具备一定厚度(层厚3m),估计比较容易下卧层要求。
回复 举报