土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何解决供水难问题
我单位现有低位水池4000M3,经过泵站后大约10KM,到50M高的高位水池,现在从低位水池供水的水泵采用的是600M3/H两台,小泵两台,通过两条400的管线。现在供水能力是16000M3/ 天,我想问问同行,怎么能提高低位水池出水量?拜请高手支招

全部回答(2 )

  • lioshui
    两条400管,每天将1.6万吨水送到50米高水池,沿途损失约30米。你的水泵扬程必须在80米以上。泵的吸程也必须少于允许值。水量才能增加。
    2009-03-21 14:37:21 来自 PC 评论 举报
  • liangbo2004
    怎么能提高低位水池出水量?

    学给排水都知道,增加水泵的流量是解决问题的最好办法
    2009-03-19 00:08:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10