土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教:关于变压器直流电阻的问题
我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?

全部回答(7 )

  • www123456jjj
    6# 大 中 小 发表于 2009-5-30 16:24 只看该作者
    标准规定线电阻的不平衡率是1%啊,你这么测量结果必须小于1%才可以,除非你册ao,bo,co,这要求2%

    就是哈,楼主这样测,判定标准应是1%。可能是A相有问题。
    2009-08-16 11:12:16 来自 PC 评论 举报
  • dei82
    变压器低压侧有中性点不??可能是前面的实验产生了乘磁,先把低压侧接地。过一天再试试看:time:
    2009-05-30 16:28:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10