求教:关于变压器直流电阻的问题
求教:关于变压器直流电阻的问题
我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?
发布于
2009-03-16 15:25:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
www123456jjj
6# 大 中 小 发表于 2009-5-30 16:24 只看该作者
标准规定线电阻的不平衡率是1%啊,你这么测量结果必须小于1%才可以,除非你册ao,bo,co,这要求2%
就是哈,楼主这样测,判定标准应是1%。可能是A相有问题。
2009-08-16 11:12:16
来自 PC
评论
举报
dei82
变压器低压侧有中性点不??可能是前面的实验产生了乘磁,先把低压侧接地。过一天再试试看:time:
2009-05-30 16:28:30
来自 PC
评论
举报