土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于开关柜保护屏的屏顶小母线绝缘防护

关于开关柜保护屏的屏顶小母线绝缘防护

发布于:2009-03-16 14:48:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想请教一下,开关柜保护屏的屏顶小母线对其绝缘有没有规定和要求,要不要加上绝缘套,看,很多保护屏的屏顶小母线都是裸的紫铜棒,没有加装绝缘套和防尘罩

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    小母线为带绝缘护套Φ6黄铜棒

    2023-12-22 12:12:22

    回复 举报
    赞同1
  • sunday3202
    sunday3202 板凳
    :handshake :handshake 谢谢啦~
    2010-11-16 10:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最大负荷电流和额定电流有什么区别

继电保护整定中,最大负荷电流和额定电流有什么区别?

回帖成功

经验值 +10