民规2008的这一条应急照明配电应该如何理解?

发布于:2009-03-16 14:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。

第3小条,仅说楼梯间可以分区设置应急照明配电箱(即数层合用一个照明箱),那么是否高层住宅的消防电梯或楼梯间前室、疏散走道的照明配电应该按照第1.2小条的要求按防火分区,即每层设应急照明配电箱?
  • songzhj
    songzhj 沙发
    高层住宅一般常规做法是前室、疏散走道、楼梯间的照明数层合用一个应急照明配电箱
    2009-03-16 16:09:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某院的电气问题答复,大家来看看!

某院的电气问题答复,原文:1.疏散照明均采用自带电池应急灯,是因为仅靠双电源转换箱,不能满足转换时间的要求。(说明:两路10kv电源,无发电机,疏散照明带强制点亮)2.关于*号楼进线的问题:首先0.6m深土层内可穿伸缩缝走线,做法与走明线时穿伸缩缝相同。 其次,人防内可穿管线,规范没有要求无关管道不能穿越,穿越时按规范做法即可。 穿越人防宜侧墙,顶板穿防水不好处理(说明:本楼为地下一层人防,12层住宅,三单元,有建筑沉降缝)