土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 前辈赐教 手术室冬季热负荷该如何计算
请教各位前辈,手术室冬季的热负荷该如何计算,由于手术室大多处于内区,这样冬季热负荷很小,如果严格用焓湿图计算,一间百级手术室(45平米,北京地区)的冬季加热量大概在3kw左右,采用独立新风一次回风系统,请教一下是不是这是不是太小了,为什么很多工程师选型时热量都很大?大约十几个kw

全部回答(5 )

  • 学学莹莹
    chenxinping123 发表于 2010-10-15 16:27 我不知道你怎么算的,百级手术室新风量就1000CMH 根据焓湿图来算的话 这个所需的热量在北京地区至少是十几 …怎么计算这个再热量?还有冬季的加热量
    2016-07-03 11:04:03 来自 PC 评论 举报
  • chenxinping123
    我不知道你怎么算的,百级手术室新风量就1000CMH 根据焓湿图来算的话 这个所需的热量在北京地区至少是十几个千瓦
    2010-10-15 16:27:15 来自 PC 评论 举报