土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 偶然偏心和和双向地震作用都不考虑可以吗?
多层框架计算偶然偏心和和双向地震作用都不考虑可以吗?

现在工程情况,A。B幢,A幢规则;B幢不规则。五层,八度0.2g,二级框架,我本来两幢考虑藕莲+双向地震作用计算。

审图的说PKPM计算时偶然偏心和和双向地震作用都不考虑啦!!不知道是否正确,请大家谈谈

全部回答(5 )

  • bozhou2008
    抗规和高规对于多层、高层、抗震、非抗震四个概念的交叉组合是有遗漏的。楼主的结构属于多层抗震范围。我的观点是:A幢可以不考虑偶然偏心及双向地震,但须考虑规则结构边榀框架的地震作用效应放大系数,不然可以按规则、扭转藕连来计算,按照抗规条文说明,上述计算也一定程度上考虑了偶然偏心的影响(抗规5。2。3条);B幢若属于平面不规则中的扭转不规则,且位移比比较大,宜按不规则、扭转藕连、双向地震计算。
    另外,对于多层抗震及多层非抗震结构的规定,现行规范(抗规及高规)规定的不详细,比较零碎,据说规范组将在接下来的修订中集中补充,希望是真的,以免我辈无所适从了。
    2005-04-26 11:07:26 来自 PC 评论 举报
  • winny198108
    相对于幢来说,我觉得宜考虑偶然偏心!不用计入双向地震了!
    2005-04-23 08:36:23 来自 PC 评论 举报