关于污染物稀释的问题根据建筑环境学P36的通风稀释方程:GC0dt+Mdt-GCdt=VdC化简可得:G=M/(C2-C0)-V/t*(C2-C1)/(C2-C0)G--通风量 m3/sM--污染物散发量 g/sV--房间体积 m3C2--t时刻浓度 g/m3C1--初始浓度 g/m3C0--送风浓度 g/m3目前我在做一个实验,污染物为CO2,散发量为300L/h,CO2密度:1.977kg/m3,室外新风浓度270ppm,室内初始CO2浓度也是270ppm,房间体积109m3,时间为1小时,如果通风量为300m3/h,那么1小时后的C2应该是1200ppm左右,但是不知道为什么,及时不进行送风,即使不进行送风,散发量通过CO2钢瓶接玻璃转子流量计调节至300L/h,室内加入3台风机进行搅拌,1小时后,CO2浓度仅仅上升到600PPm,如果进行送风,那么即使2小时候,浓度仅仅上升到400ppm,也可能是房间漏风引起的,但是漏风量绝不可能达到那么大的水平,不知道是怎么回事?是不是我的计算有问题?ppm转换为g/m3如何转换?是不是转错了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
工作职责?
回复 举报