阅读下一篇
一条规范的理解问题!民规的10.7.7中有一条:在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。根据这个,设计院不给我设计的图纸盖章,因为他说我的设计中,照明回路用了三相断路器,照明回路应该用单相断路器,否则不符合这条规范要求。但是我觉得他的理解有问题,三相断路器根据后面导线的接法不同,不一定是对三个单项分支回路控制保护,灯具按L1.L2.L3相循环进行单相配电,应该符合规范要求。否则的话,路灯、庭院灯等灯具都需要拉很多单相回路,或者把电缆放得很粗,才能满足电压降的需求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳