土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求救!市电断电后,高压开关柜不跳闸

紧急求救!市电断电后,高压开关柜不跳闸

发布于:2005-04-22 10:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市电断电后,35KV和10KV的XGN高压开关柜不跳闸,请各位大师帮忙分析一下原因啊,小弟在此先行谢过了!
国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    谢谢各位的解惑!小弟受益匪浅,在此谢过了!
    2005-04-23 16:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    如果不是采用了去分流或电容储能的交流保护系统(这只是用于小变电所的,你的情况看来不像),必须要用蓄电池直流电源。否则发生三相短路时,保护安装处电压大幅降低,会使保护装置失去电源造成断路器拒跳。
    2005-04-23 13:39:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

兀接箱问题

各位大概都碰到过,总进线在一层设置兀接箱分别向各层分箱配电,问题是:兀接箱内向各层的分支线是否加断路器????你可以直接在总断路器后兀接而不在各分支加断路器,只在分箱进线处加,但这样势必失去总箱的一个功能---无法方便的断开各层的供电(跑到各层分箱去关。。。。。汗!),这只是功能上的考虑,不知道规范有无具体要求??如果加了,兀接箱如果加了各分支的断路器,势必又有一个麻烦:如果各层用电 也不小,兀接箱内大型号的断路器就多了,兀接箱尺寸也大了,这样合适吗?是否是一种浪费呢??

回帖成功

经验值 +10