紧急求救!市电断电后,高压开关柜不跳闸

发布于:2005-04-22 10:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市电断电后,35KV和10KV的XGN高压开关柜不跳闸,请各位大师帮忙分析一下原因啊,小弟在此先行谢过了!
国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    谢谢各位的解惑!小弟受益匪浅,在此谢过了!
    2005-04-23 16:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    如果不是采用了去分流或电容储能的交流保护系统(这只是用于小变电所的,你的情况看来不像),必须要用蓄电池直流电源。否则发生三相短路时,保护安装处电压大幅降低,会使保护装置失去电源造成断路器拒跳。