最近想到这样一个问题:室内照明设计的照度标准值设计有没有充分考虑实际?
当我们采用利用系数来计算照度时,一个对设计结果影响很大的数据是墙面材料的反射比,当有大面积玻窗时,由于玻璃对室内光通的反射比极低,也就是有很大一部分光通散射到室外(浪费)了,而导致计算出的室内平均照度值较低。换句话来说,同样的灯具布置,有玻窗的房间比没窗的房间照度低,这一点在考虑没有室外光源对室内照射的情况下我赞同,但是这种理想情况对我们有意义吗?
照度值的设计有没有考虑自然光源入射对室内照度的影响?办公、学校的照度标准值是在白天还是夜里的值?难道照度标准值是照度设计的最大值?应该怎样具体区别对待?
欢迎讨论
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句在照明规范中"照明"仅指人工照明不含自然采光!因为室外的平均散射照度高达10万LX,采光较好的房间的照度值在不开灯的情况下就已经比规范规定的照度值大得多!
照度标准值是夜里的没有考虑自然光源入射对室内照度的影响时人工照明的照度值.
照度标准值并不是照度设计的最大值.照度设计值允许有10%范围的误差.