土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教医院中央供氧设备的容量!!!!

请教医院中央供氧设备的容量!!!!

发布于:2005-04-22 10:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各路高手··一个一万平米医院的中央供氧设备的容量大概是多大!·!还有就是吸引设备容量是多少···急啊··在这先谢谢各位了····等待中!!!!!!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 金霸王
    金霸王 沙发
    还有一点要提醒楼住注意,ICU及高压氧室是医院的用气大户!
    2005-04-22 21:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    一般300床位住院部配上产房、手术室、ICU、高压氧室的医院,装套20瓶组的中央供氧就够了,其中10用10备。有4--5立方米储气容量的负压吸引系统就可以
    2005-04-22 21:26:22