土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 锂电池干燥房

锂电池干燥房

发布于:2009-03-15 15:17:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 沙发
    我们公司刚建好一条锂电池生产线,温度控制室23+-1度 露点温度-25度, 注液机内温度要求20 露点温度-50度,刚开始调试的时候比较难达到,经过制造转轮除湿机的公司检查,主要是房间的气密性,要求要和无尘室差不多,不能存在太多的泄露,打胶连线管 线槽都不能放过,进出干燥房设置一道缓冲门,严格控制进出干燥区的人员,从7月份使用到现在,温度一直稳定在23度,露点一直稳定在-27.8到-30左右。
    期间也容易出一些问题,1.冷凝水排水,由于风机前后各有一道表冷器,风机前面为前置新风表冷,风机后为新回风混合表冷,结果两道冷凝水排水接到了一起,造成前置表冷的水无法排除,后经过改成两路排水问题解决.
    2.再生电加热管,由于新建厂房还未中正式用电,不稳定性很大,经常断电,造成电加热管温度烧坏,也会造成再生电加热温度不够而露点温度达不到。
    3.需要保持干燥房内的正压,由于该干燥房未安装压差计,所以难以判断干燥房是否处于正压状态,容易造成送风露点虽然有-38度,实际的露点温度却只有-18度,检查原因是干燥房处于负压状态,经过调整后露点温度正常。
    2010-09-13 17:00:13

    回复 举报
    赞同2
  • qq_1481168703274
    用好的转轮除湿机没有什么问题的
    2016-12-08 12:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净区与普通区之间的旁通风管怎么计算?

众所周知,洁净室相对普通区域是正压,要风量平衡就需从洁净区做一个旁通风管到普通区,动力就是靠两个区域的压差.具体就是做一个独立的风管,在洁净的一端连接回风口(百叶),在普通的一端连接送风口(散流器).将风量通过压差从洁净区送到普通区.问题:如此情况下风管管径应该如何计算,比摩阻取多少是比较合适,风速应该是多少,风口的喉部风速又是多少呢?

回帖成功

经验值 +10