土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于封闭母线耐压问题

关于封闭母线耐压问题

发布于:2009-03-15 14:16:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们这发电机到变压器采用的是全相式箱式封闭母线,支持绝缘子为全瓷,尚未投入使用。要是做耐压试验电压应该定为多少?同时在母线耐压时的干式,湿式是什么意思?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sanxiayimin
    sanxiayimin 沙发
    如果是做交接试验,即封闭母线耐压试验,首先,要看封闭母线的出厂试验时候所使用到的电压等级,按照出厂试验电压的80% 做就可以了。
    如果做预防性试验,可以根据封母电压等级查找相应的预防性试验规程中的电压试验值即可。
    2009-03-18 19:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • dbvxxx_163
    dbvxxx_163 板凳
    我们是单独对发电机出口柜和母线做耐压,未连接变压器。要是连接变压器(干式)前未作耐压。我觉的就只能加24KV。不过可能反映不出来某些支持绝缘子的缺陷。。。我不姓吴,不过我们都是干这个的广义上说也是同事了。。。我QQ287833404.大家可以一起聊聊
    2009-03-15 23:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问

谁是楼主啊?:P

回帖成功

经验值 +10