土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问关于约束边缘构件的问题,望指教(急)

请问关于约束边缘构件的问题,望指教(急)

发布于:2005-04-22 10:13:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.《高规》7.2.16条(混凝土规范中也有这条),说约束边缘构件沿墙肢方向的长度lc,在不同情况下的长度要求,其中lc的长度在底部加强区内为0.25hw,要求lc范围内不能使用拉筋,必须全部使用箍筋。 但是图7.2.16中阴影面积却比lc长度范围要小,
我用SATWE计算的结果中,底部加强区内的约束边缘构件的范围也是和图7.2.16中的阴影部分是一样的,但阴影部分的长度,不满足0.25hw的要求。我想问,我在画剪力墙柱表的时候,是不是还必须把主筋超出阴影部分面积,配到0.25hw长度处?
2.《高规》要求底部加强区的约束边缘构件应该向上多做一层。我计算的高层为95M高,计算结果为1~4层是约束边缘构件,但只有15M以下,即1~3层才是规范规定的底部加强区。我想问,是不是程序已经自动把约束边缘构件向上延长一层了?还是我必须继续延长把约束边缘构件做到第5层?

上面两个问题, 希望师兄们指点!
谢先!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lbm2001
    lbm2001 沙发
    8楼的:
    说话要有礼貌!打开没问题,问题在你用的版本不对。
    2005-04-27 16:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxianyun
    zhouxianyun 板凳
    5楼的!
    怎么打不开呢?
    2005-04-27 13:42:27

    回复 举报
    赞同0