发布于:2005-04-21 23:37:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一0.4kV低压配电系统,两路电源进线,单母分段运行,互为备用,一路电源检修或故障,另一段带全部负荷;如果无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线无功为70kvar,自动投切。问题是:如果一路电源故障或检修另一路电源带全部负荷时,那么另一段母线的70kvar无功是否投入,如投入,那么没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,该无功如何投切?(注意,本段母线的70kvar无功电流信号送入本段电源,并没有送给另一段电源,没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,怎么投入,我疑惑中),清高手解惑!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句不间断切换电容器,这跟单台电容器的大小也有直接关系.
回复 举报
回复 举报