土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.4kV低压无功补偿问题

0.4kV低压无功补偿问题

发布于:2005-04-21 23:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一0.4kV低压配电系统,两路电源进线,单母分段运行,互为备用,一路电源检修或故障,另一段带全部负荷;如果无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线无功为70kvar,自动投切。问题是:如果一路电源故障或检修另一路电源带全部负荷时,那么另一段母线的70kvar无功是否投入,如投入,那么没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,该无功如何投切?(注意,本段母线的70kvar无功电流信号送入本段电源,并没有送给另一段电源,没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,怎么投入,我疑惑中),清高手解惑!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • xianliangli
    xianliangli 沙发


    不间断切换电容器,这跟单台电容器的大小也有直接关系.
    2005-09-13 16:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • haizhong
    haizhong 板凳
    2005-09-13 12:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压柜的加热问题

在我们的10/0.4变配电所中,为什么高压柜需要加热器,而低压柜不需要加热???

回帖成功

经验值 +10