土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 应急照明(非蓄电池型)两地、一地控制,消防强启

应急照明(非蓄电池型)两地、一地控制,消防强启

发布于:2009-03-14 10:15:14 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:

一个应急照明回路所带的灯具往往较多,比如说楼梯间的照明回路。想到了一个方案,既可以单独控制楼层的吸顶灯,又可以楼上楼下两地控制休息平台的吸顶灯,同时还可以实现消防强启,不知合理与否,请大家校对一下。



附件名:20093141236996897492.zip

文件大小:70K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖风
    暖风 沙发
    双控和单控分别在两个回路里能够实现,如果在一个回路里,两个一起开,开不起来,如果一起关,关不掉,两组灯泡串联在一起
    2010-03-29 13:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • llssbb50
    llssbb50 板凳
    学习中
    2010-03-28 15:07:28

    回复 举报
    赞同0