非抗震地区,无地下室,16层,60m高的框剪结构要考虑偶然偏心吗?
非抗震地区,无地下室,16层,60m高的框剪结构要考虑偶然偏心吗?
小弟求助各位大虾,非抗震地区,无地下室,16层,60m高的框剪结构要考虑偶然偏心吗?
发布于
2009-03-14 04:34:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
gxgxyyy
多谢楼上的朋友,呵呵。小弟还想问一下,那对非抗震的框剪结构,楼层刚度算法是采用那种算法呢?剪切刚度算法?:) :) :)
2009-03-14 22:07:14
来自 PC
评论
举报
zhugeguang
根据砼高规3.3.3条,计算单项地震作用时应考虑偶然偏心的影响。4.3.5条,结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心的地震作用下,位移。。。在非地震设防区就不要考虑了。