消火栓系统和喷淋系统合用一稳压设备,那水泵流量多少计?扬程按满足最不利点消火栓或喷头压力计算的最大值选取吗?消火栓最不点处压力是要满足该点的充实水柱吗?这样的话消火栓所需的扬程是不是要比喷淋的高?(假设消防设备在天面)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    1、不建议消火栓系统和喷淋系统合用一套稳压设备,理论上虽然可行,但是为运行安全性考虑,许多地方消防大队不同意这种做法;
    2、如果一定要合用,可参照上海做法,消火栓独用:5/Ls,喷淋独用:1L/s;合用:3L/s;
    3、一般情况下,喷淋系统的稳压压力要高于消火栓系统的压力。