电气工程
\
断路器
\
各位大侠,给分析分析,断路器下级不跳上级跳,为什么?
各位大侠,给分析分析,断路器下级不跳上级跳,为什么?
箱变---->分电箱---->电表箱---->户内箱
1.箱变内有250A的塑壳
2.电表箱有塑壳漏电
户内箱内有短路现象,但,只有箱变的断路器断开了,其他地方的断路器都是好的,但箱变的断路器经测试,各项性能指标都是合格的.
各位大侠们给分析分析,什么环节出了问题?
发布于
2009-03-13 14:11:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
goood98d
建议在箱变用B型断路器,就是三段保护的
2009-03-21 12:06:21
来自 PC
评论
举报
byebye_2008
老万说的对,顶老万!
问题关键在于各级保护的反应时间。
2009-03-20 16:52:20
来自 PC
评论
举报