土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电问题请教各位!

配电问题请教各位!

发布于:2009-03-13 12:36:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在一个配电用房里装一只3P的空调,送电电缆采用三相送电,分三路,一路给空调(一只3P)、一路给照明(5盏36W日光灯)、别一路给室外照明(备用),为什么空调一打开,日光灯有明显变暗倾向,请各位大侠分析一下可能存在的原因。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qby12
    qby12 沙发
    是外部的原因,主要是变压器带的负荷功率因数太低了,加个电容器就不会有这样的问题了
    2009-04-19 21:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳

    第2条的可能性大一些。
    2009-04-19 19:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多