发布于:2009-03-13 11:13:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我们知道在消防增压稳压设备选型中,有四个压力参数待确定,P1(系统最不利点压力)/P2(其值由工作压力比及最低工作压
力确定)/PS1(稳压工作压力的上限
压力稳压水泵停止压力)/PS2(稳压工作压力的下限压力稳压水泵
启动压力),在消防增压稳压设备中没有求P2的公式,只是说是根据工作压力比确定,请教各位高手,这个P2该如何确定啊???谢谢!!(我查了气压给水设计规范上也没有,只是提了一下)!
再次谢谢啦~\(≧▽≦)/~啦啦啦
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mingren_76
沙发
同意楼上说法
2014-11-10 16:09:10
赞同0
-
godsun
板凳
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098
2011-05-03 14:52:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报