土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于高层地下室多个小房间的防烟分区的化分!

请教关于高层地下室多个小房间的防烟分区的化分!

发布于:2005-04-21 18:53:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果一个高层的地下室有多个小房间,还有一些走道,已经明确要设计机械排烟!但是小房间的位置关系很特别,就是有很多房间在其它的房间里,属于套房性质。我不太清楚怎样来考虑这个时候排烟口该怎样设置?是每个房间都设置(每个房间按一个防烟分区考虑),还是在走道设置(把所有的小房间和走道归成一个防烟分区,前提是小房间与走道面积和不超过500平方米)?请高手给予解答,先谢谢大家看此帖~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    具体还是根据实际建筑平面的布置来考虑合理的解决方案.每个人理解和考虑重点不同,设计出来也会有区别,这也正是设计有吸引力的地方!:)
    2005-04-26 08:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    如果按房间考虑当然最好,人员疏散和烟气排放方向不一致,有利于人员疏散.

    高规条文说明5.1.6中的第2条:走道和房间(包括地下室)按规定都设置排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,并按分设或合设的情况划分防烟分区.

    划分防烟分区的可以是挡烟垂壁,隔墙或顶棚下突出不小于0.50的梁划分防烟分区.一个防烟分区内只要考虑排烟口保护距离(30米)达到要求(遇到隔墙应考虑阻挡情况).规范8.4.5有图
    2005-04-25 08:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机的机号NO10、NO12是什么意思呀?

风机的机号NO10、NO12是什么意思呀?与风机的功率有关系吗?

回帖成功

经验值 +10