地面采暖设计中附录A中的散热量和热损失如何选用
地面采暖设计中附录A中的散热量和热损失如何选用
《地面辐射供暖技术规程》-2004,中提到散热量和热损失,设计中如何选用,它们之间的关系是包含关系,还是并列关系。
发布于
2005-04-22 08:43:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
flyingbird
我想应该是并列关系吧,散热量是指的地面向上的传热量,热损失是指的向下的传热损失。规范3.4.3 条规定:确定地面所需的散热量时, 应将本章第3.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。