老生常谈,自己经历过的无功补偿问题无功补偿,对于我们成套厂来说是经常出现的一个问题,下面就说说我所经历过的无功补偿问题。 先说一下我们厂 的情况,针对与市场的需求,所以我们厂还是经常在做静态无功补偿,首先也是价钱的问题。不过有时候也做动态补偿。我们的静态补偿也就是微断加接触器加过载加电容。 一,一个厂家老柜子PGL,线路老化,烧了,我们去帮他改。原先是熔断器,加接触器,后来我们就改了为微断。没想到就出先了问题。每天到了厂里用电量最少的时候,也就是凌晨的时候。微断全跳了,接触器全投了。电工上班后送上去就相安无事了,中午用电最大事都不会出现任何情况。每天这样的事情重复发生。;