主变型号: SFSL1—31500/110
110+8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5
参数标幺值(Sj=100MVA)
UX1—2%=18.0 UX1—3%=10.5 UX2—3%=6.5
X X1—2=0.333 X X1—3=0.26 X X2—3=0.031

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • michaelszhangsina
    UX1—2%=18.0 高中压之间阻抗电压最大,应该为升压型变压器。如果高低压之间最大,应该为降压型。
    参见《工业与民用配电设计手册》第131页表4-6.
    2012-06-14 06:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • yezhi19846
    yezhi19846 板凳
    哪位大侠帮忙啊!
    急!!!!!!!!
    2009-03-13 16:23:13

    回复 举报
    赞同0