土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 讨论一个室外绘图跌水井的问题

讨论一个室外绘图跌水井的问题

发布于:2009-03-12 17:44:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
假设有两个井,分别是1和2,那么假设1到2之间的管道坡度是千分之四,而地面坡度是百分之五,那就可能出现,管道跑到地面上的问题,就需要 在1到2之间设置跌水井
我使用的过程中出现 这样的问题,进行到埋深计算的时候,发现有的井的埋深是负值,就说明管道跑到地面上来了,需要设置跌水井,如果在一根主管上有许多地方出现负值,就得在接近管道起端需要设置跌水井的地方设置跌水井,然后重复进行水力计算,一直到埋深计算,可能有的就不是负值了,但是如果不行,就需要一直不停的进行这个步骤,直到所有的跌水井设置完成。
我不知道软件还有没有更加智能的操作,软件对于跌水井的操作步骤是不是需要这样

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • anhaijun66
    anhaijun66 沙发
    这样啊,我以为是我太笨笨,每次重复计算!!
    2009-03-17 21:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • alnhny
    alnhny 板凳

    个人感觉也是,也一直是这样做的,用鸿业市政管线时就这样搞的。
    2009-03-17 16:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

清扫口的图例问题

在平面图上布置好清扫口,然后自动生成系统图后,系统图中的的清扫口是正确的但是在系统附件中手动增加一个,就发现图例是不对的,看图好像有好多都有这个问题,从平面自动生成系统,系统中的许多图块,在系统附件中都没有,或者样子不一样,难道软件中系统附件的图库和自动生成系统图调用的图库不是一个?

回帖成功

经验值 +10