请教二次网压差低是什么原因?
请教二次网压差低是什么原因?
供暖面积9万平,上海长征牌循环泵,流量280立方米,扬程28米,循环泵回水压力0.34MPa,循环泵出口压力0.4MPa,经换热器至分水器后压力为0.36MPa,集水器压力0.34MPa,压差太低。请教专家有什么好办法解决。首先表示感谢!!!
发布于
2009-03-12 16:58:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
wangyidl
现在楼主实验的咋样了????????????
你的系统温差是多少????????
变频补水泵启动频繁吗???????一般多少赫兹????
2009-03-27 14:23:27
来自 PC
评论
举报
fangzhou122
压力应该没问题,建议调节泵出口调节阀限制流量,因为额定扬程大而实际扬程小,流量太大,泵超负荷发热厉害,这个你可以看看泵控制柜电流表数值与泵额定值作比较,超了一般是这原因。最主要的是最远处顶楼的要热。
2009-03-26 21:24:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mbf1965
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
148
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
-
wangyidl
2009-03-27 14:23:27
来自 PC
评论
举报
-
fangzhou122
压力应该没问题,建议调节泵出口调节阀限制流量,因为额定扬程大而实际扬程小,流量太大,泵超负荷发热厉害,这个你可以看看泵控制柜电流表数值与泵额定值作比较,超了一般是这原因。最主要的是最远处顶楼的要热。