土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教二次网压差低是什么原因?
供暖面积9万平,上海长征牌循环泵,流量280立方米,扬程28米,循环泵回水压力0.34MPa,循环泵出口压力0.4MPa,经换热器至分水器后压力为0.36MPa,集水器压力0.34MPa,压差太低。请教专家有什么好办法解决。首先表示感谢!!!

全部回答(27 )

  • wangyidl

    现在楼主实验的咋样了????????????
    你的系统温差是多少????????
    变频补水泵启动频繁吗???????一般多少赫兹????
    2009-03-27 14:23:27 来自 PC 评论 举报
  • fangzhou122
    压力应该没问题,建议调节泵出口调节阀限制流量,因为额定扬程大而实际扬程小,流量太大,泵超负荷发热厉害,这个你可以看看泵控制柜电流表数值与泵额定值作比较,超了一般是这原因。最主要的是最远处顶楼的要热。
    2009-03-26 21:24:26 来自 PC 评论 举报