土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来看看。关于抗震设防提高一度。急急!

大家来看看。关于抗震设防提高一度。急急!

发布于:2005-04-21 14:14:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?
若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。
请指点!谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hdh000@co163
    hdh000@co163 沙发
    “抗震措施” 是指除地震作用及抗力计算以外的抗震设计内容,包括内力调整及“抗震构造措施”等。“抗震措施” 及“抗震构造措施”的依据是砼结构的抗震等级。抗震等级根据烈度、结构类型和房屋高度确定。其中烈度与设防烈度不完全相同。如决定抗震措施的烈度为:甲、乙类建筑其烈度比设防烈度高一度,丙类建筑的烈度与设防烈度相同。决定抗震构造措施的烈度与决定抗震措施的烈度也不完全相同,决定抗震构造措施的烈度为:建筑场地为Ⅰ类时,其烈度比设防烈度小一度,建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,设计基本地震加速度为0.15g和0.3g的地区,其烈度比设防烈度高一度,其它情况同设防烈度。结构设计者应特别注意的是: “抗震措施” 及“抗震构造措施”的抗震等级不-定相同,但大多数计算软件只输入抗震措施的抗震等级,当二者不同时,抗震构造措施的某些指标,就需要人为干予加以修正。如构造措施的柱轴压比允许值,应根据“抗震构造措施”的抗震等级确定,再人为的判断是否超限,不应以计算机输出结果为依据。
    2007-08-17 10:06:17

    回复 举报
    赞同1
  • hqx0820
    hqx0820 板凳
    地震烈度仍按照原有烈度,抗震等级应按8度执行(抗震措施),包括地震力放大系数,最小配筋率(抗震构造措施),加密区长度(抗震构造措施)
    2008-10-10 14:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关混凝土的徐变形能

=====================================================================================附注:参考王铁梦《工程结构裂缝控制》一书,整理而成,望有助于大家对混凝土的进一步理解。=====================================================================================

回帖成功

经验值 +10