请教大家帮我算下这个基础柱下料长度?及怎样错位好呢?

发布于:2009-03-11 21:42:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
问题1:筏形基础,底板标高是-1.2,基础面标高是-0.03,二层标高是1.97,也就是说基础面到一层层高只有2米。二层梁基本上是250*600的梁多。
我看了下3G101,我是这样理解的,从基础向上算柱短筋至少要大于1.7,柱长筋至少要大于2.2,从二层梁向下算,柱筋长度又不能大于2米。这不是相互矛盾吗,是这样算吗?

问题2:400*400柱筋8根,哪一种锚位方法好呢?如柱下料1.8米和2.25错位,方法1:角筋全1.8米,中筋全2.25 ;方法2:角筋对角2根1.8米,2根2.25,中筋对角2根1.8米,2根2.25

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lhq_16999
    lhq_16999 沙发
    50/100d的错头搭接,一半在1层柱中1/3,另一半直接伸入2层1/6就可以了。
    2012-05-06 11:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • peilijian
    peilijian 板凳
    问题1:你说得对,是无法设置两批接头,但这并没有什么矛盾不矛盾的。一层这个区段上无法设置两批接头,那就不设,在二层以上再设接头就行了嘛。这样一层柱筋长度也不会很长。
    问题2:方法1正确。
    图集03G101-1,36页“关于抗震KZ纵向钢筋连接构造”注1:柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开,……。注意相邻纵筋四个字,故方法1正确。