我前天发现一种现象,请大家分析一下室内最后一组散热器内水流声特别大,其它组没任何噪声!系统是单管跨越式(单户控制),室内共五组散热器,第二、三组是铸铁散热器第一组、第四组、第五组是用的陶瓷散热器,本来需立着安装的,(左上水平进,右下水平出)。他们却把它放倒在窗户下安装(左上竖直进,右下竖直出),只有最后一组有噪音,其它组没一点声音,所以我也没敢说是他散热器安装的问题,请大家分析一下是不是安装的问题!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fozu214
沙发
建议看下《流体力学》中泵与风机的实际性能曲线部分,Q-H曲线有三种:平坦型,陡降型,驼峰型.....
2009-03-12 17:36:12
赞同0
-
mimimumu
板凳
那可不可以这样理解,水泵出的力是一定的,就如同我向远处扔东西,我用一样的力,铅球的质量比小石子大,于是铅球就没有小石子仍的远。