土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 碰到变压器故障,希望懂得同行进来解答一下

碰到变压器故障,希望懂得同行进来解答一下

发布于:2009-03-11 20:50:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位一台三相变压器。前段时间运行时发出咚咚的有规律的锤击声,伴随着声音变压器有规律的振动。(声音和振动让电工们无法接受)。在低压侧用电笔测量发现A相随声音振动电流有规律的断续(具体的就是氖泡一闪一灭),拉开隔离开关。拿掉A相保险在合上隔离开关,以上的声音和振动有明显的减弱(能接受,感觉能运行了)

问:变压器有什么毛病吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjjjjk
    jjjjjk 沙发
    哦,明白了。换变压器的那天,安装完毕后,故障就全部消失了。看来确实要打开吊心检查。
    2009-03-13 22:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    发现这样的故障时,应该全面观察变压器的各种现象,现楼主只说了二种:三相送电时有“咚咚的有规律的锤击声”和“拿掉A相保险在合上隔离开关,以上的声音和振动有明显的减弱”。还有“低压侧用电笔测量发现A相随声音振动电流有规律的断续(具体的就是氖泡一闪一灭)”。
    从电流路径上看,是分接开关接触不良。需要吊芯处理,因分接开关在油箱内。
    从描述的声音来看,好象不只是这一点,应该还存在磁路上某些部件松动(锤击声只有松动的东西撞击才会有),还是在吊芯时仔细检查吧。
    2009-03-12 21:53:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT表示电压互感器还是变压器

其实,互感器也是一种变压器,我们在表示电压互感器和变压器时好象都用PT表示吧

回帖成功

经验值 +10