土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 关于东芝smms机组在部分负荷时能效比高的疑问

关于东芝smms机组在部分负荷时能效比高的疑问

发布于:2009-03-11 17:54:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
请教,东芝的多联机SMMS机组宣传的采用全变频双转子压缩机,在部分负荷能效比非常高。试举一例:8匹MAP0802HT8室外机在满负荷时平均cop为4.1,80%负荷时cop达4.9,50%负荷时cop达6.18; 32匹MAP3201HT8室外机在满负荷时平均cop为3.88,80%负荷时cop达4.78,50%负荷时cop达5.87。样本为07年5月。
非常疑惑,按照东芝的宣传是由于采用了全变频双转子压缩机,对于这种技术不甚了解,如果采用这种压缩机可达到这么高的能效比,那为什么其他厂家不采用这种技术呢?还是其他厂家没有能力开发这种技术呢? 现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机,如果采用转子压缩机能达到这么好能效那么大金、日立海信、三菱电机为什么没有学习东芝这种技术呢???
请教了解东芝的专家进行讲解?请不要用什么压缩机、控制技术、回油技术这种笼统的说法。我们希望有一个客观的数据。请大家讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • schaugnshen
    schaugnshen 沙发
    现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机

    这话没错,至于为何东芝不使用涡旋式压缩机只有它自己知道
    2009-05-28 14:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • zgh65
    zgh65 板凳
    俺也疑惑着呢。
    首先绝对不是转子式压缩机的优势,此类压缩机仅在小容量(如家用)设备里有些优势,其工作方式决定了由于有余隙,效率不会很高。
    至于数据哪来的,大概只有东芝知道……
    2009-05-27 17:16:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2008年度中国中央空调行业发展报告之品牌格局分析

  总体而言,本年度中国中央空调行业在品牌格局上未有太多显而易见的变化,我们对比了07年和08年,占行业80%市场份额的品牌情况,结果表明,权重品牌的地位依旧十分牢固。  在总体格局不变的基调下,本年度内以品牌为线索的中国中央空调行业表现出了以下的特点:  1、“三足鼎立”格局  自国内家电企业陆续进军中央空调行业开始,国内中央空调企业就开始不断冲击美系、日系中央空调企业的地位,而中国中央空调行业也逐渐向“三足鼎立”的格局进化,尤其在本年度内,随着美的、格力的再续发力,他们已经在销售规模上不断的冲击传统外资品牌的地位。目前,以约克、开利、麦克维尔、特灵为代表的美资品牌逐渐退守并把持着冷水机组市场;以大金、海信日立为代表的日资(含合资)企业继续以专业化视角掌控了变频多联机组市场;以美的、格力、海尔为代表的国内家电企业在规模化战略的引导下,利用渠道优势占据了单元机组市场,这三种不同的集团力量构成了行业中“三足鼎立”的品牌格局。毫无疑问,冷水机组、变频多联机组、单元机组代表了行业中最为重要的产品形式,而与之相关的品牌同样占有了行业中最重要的市场份额,这种由中、美、日三国代表了不同主流产品力量的“三足鼎立”的品牌格局,将在长期内成为中国中央空调行业的主导格局。