19层剪力墙结构,梁板式筏基,板厚500梁截面400X1000,梁的箍筋超筋总是超筋,加大梁截面超的更历害,而且纵筋更大,梁高做800还是有点超,做太小总是觉得心没底。超筋的基本是短梁,我想是刚度过大所至的,但在JCCAD里刚度又不能折减。不知大家是否遇到过类似的情况,如何处理?
发布于
2005-04-21 12:20:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
熊猫聊神
最后还是没有解决
我最近也做一个50米的高层天然地基
也是JCCAD算出来的箍筋总是显示红色
2009-06-03 21:24:03
来自 PC
评论
举报
hslzy88
柱下十字交梁?